首先更正一下,没有严重液化土层,应该是严重液化场地。液化指数大于18。 aAM UJk
正如二楼所说,强烈震动条件下才产生液化,基坑工程一般是临时性工程,故不须考虑液化。 Yn>zR I
G,-OH-M!
看下面规范条文 *F*X_O
-/%jeDKp
4.3.7 全部消除地基液化沉陷的措施,应符合下列要求: `1@[uWl
[u80-x<
1 采用桩基时,桩端伸入液化深度以下稳定土层中的长度(不包括桩尖部分),应按计算确定,且对碎石土,砾、粗、中砂,坚硬粘性土和密实粉土尚不应小于0.5m,对其他非岩石土尚不宜小于1.5m。 A.O~'')X
ntV>m*^
2 采用深基础时,基础底面应埋入液化深度以下的稳定土层中,其深度不应小于0.5m。 j!\0Fyr
@W8}N|jek
3 采用加密法(如振冲、振动加密、挤密碎石桩、强夯等)加固时,应处理至液化深度下界;振冲或挤密碎石桩加固后,桩间土的标准贯入锤击数不宜小于本节第4.3.4条规定的液化判别标准贯入锤击数临界值 。 GJs[m~`8#
1,QZnF!.x
4 用非液化土替换全部液化土层。 e9_+$Oo
MF}Lv1/[-J
5 采用加密法或换土法处理时,在基础边缘以外的处理宽度,应超过基础底面下处理深度的1/2且不小于基础宽度的1/5。 Xb*_LZAU
,d>~='
筏板基础埋深21米,已经符合第二款的要求。也就是说已经采取了“全部消除地基液化沉陷的措施”,还需要再处理吗?